Üdv!

Sajnálom, hogy még így sem rendeződött a dolog. Akkor sajnos nem marad más hátra, mint a hivatalos út.
Ami a konyhai vezetékcserét illeti, célszerű a bekötéseket gyakrabban ellenőrizni, nagyobb áramfelvételeknél a csatlakozó sorkapcsoknál vagy a biztosító táblánál léphetnek fel esetlegesen melegedési problémák az átmeneti ellenállás - korrózió, meglazulás stb. - megnövekedése okán. Maga, az egyenes vezeték szinte soha nem gyullad ki. A hossz és a vastagság tekintetében pusztán megnövekedett feszültség-eséssel lehet számolni, ami mindenképpen veszteség. Pl a a sütő 2kW teljesítménye is csak a bekapcsoláskor megy teljes gőzzel, ezután már a hőmérséklet szabályzó kapcsolgatja be és ki.

Ha mégis a vezeték csere mellett dönt, akkor a következőket javaslom. Célszerű valamilyen jó zsíros kézkrémet beszerezni, ami idővel elpárologva sem marad utána vissza valamilyen kellemetlen szag, vagy anyag. A vezetékeket egyenként húznám ki, miközben azokat is jól meg kellene kenni egy ecset, amennyire lehetséges, minél jobban csússzanak. Az egyiket a sütő felől, a másikat az elosztó tábla felől. Az utolsó vezetékre nem szalagot kötnék, hanem az új vezetéket eltolva egymástól, hogy folyamatosan vastagodjon, ráforrasztanám a régi vezetékre, és az egészet szigetelő szalaggal egyfajta köpenyként körbevenném, hogy véletlen se akadjon el a gégecsőben. Folyamatos kenés mellett húznám a csőbe. Ami problémát jelenthet, hogy szereléseknél vakolat, vagy snitt darabok kerülhetnek a csőbe, amik egyfajta csiszolóporként működnek, ami az egész attrakciót tovább nehezíti.
Vannak tehát buktatók, Mindent egybe vetve kell dönteni.
Használatnál egy ideig úgy kellene használni - pl egy hónapig - mondhatni teljes gőzzel, majd akár menetközben, akár röviddel utána ellenőrizni a melegedéseket. Most a jön a szubjektum. Ha nagyon "forró" a helyzet, célszerű a vezetékcsere mellett dönteni, mert ez így sajnos, nem biztonságos. Legalább is hosszú távon semmikép. A melegedés a műanyag szigetelések rémálma, idővel átalakul a szerkezet, ami később mindenképp problémák forrása.
Saját bevallásom szerint egy lakáshoz meg nem jár használati útmutató.

További szép napot kívánok!
Az igazi férfiak fával dolgoznak...
Üdv a tűzhelybekötéshez milyen csokit kell használni?
Üdvözlök mindenkit!
Segítségre lenne szükségem. Új bútort tervezek, beépített elektromos sütővel, és főzőlappal. 1 db 380V bekötési lehetőség van.
Kérdések:
Rá lehet kötni mind a kettőt?
Hol helyezhetem el sütőt?
- Milyen távolságra kell lennie a vezetéktől?
- A vezeték lehet közvetlenül mögötte?
Üdv!

A rákötés lehetősége a hálózat kialakításától függő. Gyakorlatban a sütő és főző rész önálló körön kell lennie, a kapcsolótábla és vételezési hely, valamint a teljesítmény függvényében kell a táplálást kialakítani, a tápvezetéket kiálasztani. Ezt jelenleg 5 megfelelően méretezett vezetéket jelent, amelyek minden szempontból egyformák. 2kw erejéig 2,5 mm2 a felett 4 illetve 6 mm2 rézvezetőt kell alkalmazni. Ha új a sütő, akkor a beüzemeléssel megbízott szakember köti azt a hálózatra. Ez feltétele a garanciának. A csatlakozás 2 módon alakítható ki: karbantartás és javítás okán 1) egy olyan köztes csatlakozót kell felszerelni, ami a teljesítménynek megfelel, 2) vagy a bekötő vezeték olyan hosszú, hogy a pl. sütőt kiemelve helyéről, az biztonsággal le lehet választani a hálózatról, vagy el lehet ezeket a munkákat végezni rajta.
A védőtávolság típusoktól és kialakításoktól függő, sütő esetén ez általában 150-200 mm. A vezeték nem érhet a sütőház oldalához, célszerű azonos szintben vagy alatta a felesleget elhelyezni.
Végül, mint mindig, nem árt sőt kell tudni, hogy az elektromos hálózaton végzett munka nem tartozik, és nem is fog a házi barkácsolás és ezermesterkedés körébe. Lehet elektromos a kivitelező, de a gyakorlati tapasztalatok szerint halálos áramütést általában egyszer kap az ember. Mindenképpen ajánlom egy helyileg megbízható villanyszerelővel elvégeztetni a szükséges munkákat, és kikérni véleményét, minden bizonnyal jó tanáccsal szolgál az adott helyzet ismretében.

További szép napot!
Az igazi férfiak fával dolgoznak...
Köszönöm szépen a választ.
Nem szándékozom önmagam szerelni, csak a tervezéshez szükséges.
Sziasztok.
Csatoltam egy rajzot. A pincébe van 3-16a kismegszakító, amiről megy egy földszinten lévő tűzhely. Ide kötnék rá az ábra szerint egy 3 db 4-es vezetéket mindegyikre egyet. Majd egy külön 8 modulos dobozba leszakaszolnám, 2 menne a tetőtéri sütőhöz külön 20-20 a kismegszakítón keresztül és egy, amit ott szétosztok a mosogatógép mikró kávéfőző stb. Kisebb villanyszereléseket már csináltam. Kérdés így bírni fogja -e és jó így a kötések. Természetesen az új dobozba mindegyiknek a megfelelő vastagságú kék és zöld sárga is megtalálható viszont a tűzhelynek egy kéket húztam be. Remélem, a rajzon ellehet menni. Segítségeteket előre is köszönöm.

Csatolmányok

Üdv!

A 2,5-es vezetékre felesleges 4-es vezetéket kötni, ha túlterheled, a 2,5-es fog leégni.
20A-es bizti után nem szoktak ugyanolyan értékű biztit kötni, mert túlterhelés esetén a gyorsabb kioldású fog leoldani, ami lehet a bejövő is, de lehet egyszerre mindkettő. Kisebb teljesítményű sütőt kellene választani, vagy 3 fázisút, mert a 20A-es bizti után csak 16A-est köthetsz, és a fenti sütő teljes teljesítményen működtetve nagyon határeset lenne a 16A-es biztiknek.
Szia.

Köszönöm gyors válaszod. Viszont ezért is gondoltam, hogy megosztom 2 részre így csak Max 3500 watt mennek külön - külön. Azt viszont elbírja ezen a 16 -os . Ugye?
Üdv!

Hát mórickás a rajz, az igaz. Bekötés szempontjából 3F betáplálásnak tűnik, kiindulva abból, hogy az alsó sűtőhöz úgy lett rajzolva, viszont én a rajzolt, betápláló 2,5 részt mindenképpen cserélném, mivel a 2,5 általában 2/4 kw (1F/3F) teljesítményig elfogadott használni, mindenképpen 6-os vezetőre. Az is érdekes, hogy lehetett 20A-es automata után 2,5 mm2 vezetőt használni, mivel hivatalból is legalább 4-es a szabványos. Ezt igen célszerű lenne 6-os vezetőre cserélni, aztán viszont vagy 4-es, vagy 6 vezetővel tovább.
Az átlagos sütő egyébként köthető 3F és 1F-re is, bár találkoztam már itt olyannal, hogy 2F bekötésű volt, amit a mai napig nem igazán értettem, bár ez itt most más lapra tartozik.
Az is aggályos, hogy a teljes hálózat normálisan fog-e működni, és a két sütőt lehet-e egyidejűleg használni. Ha netalán tán még ehhez hozzákapcsoljuk, hogy amíg sül a pite, főzünk egy jó kávét és kiporszívózzuk a szobát ... Illetőleg azt sem tudni, hogy a beépített csővezeték képes-e fogadni az ilyen átmérőjű vezetékeket. Ha normál 16-os cső, még csak csak, de 20-as gége... akkor érdekes lesz a probléma.
A sütőket legtöbbször tisztán ohmos terhelésnek tekintjük, viszont ez a sok indukciós, keverős, PC vezérelt, meg Isten tudja miféle sütő van már forgalomba, aligha. Így a bekapcsolási tranziensekkel is számolni kell, előfordulhat, hogy akkor kapcsol le, mikor nem is számítunk rá.
És végül, én a helyedben mindenképp kikérném egy megbízható helyi villanyszerelő tanácsát, mert legbiztosabbat csak a körülmények pontos ismertében lehet mondani. Az is elképzelhető, hogy esetleg új nyomvonalat kell kiépíteni, ilyenre is volt már példa. Pusztán annak az okán, mert itt mi azt tanácsoltuk, arra egy, ne adj Isten, biztosító nem fizet. Mindig a legrosszabbra kell készülni, és számolni, ha ezzel tisztába vagyunk, akkor nem lehet baj.
Végül, a hivatkozott vezetők kivétel nélkül rézre vonatkoznak, alu hasonló méret nem alkalmas, bár ez egyre inkább visszaszorul.

További szép napot!
Az igazi férfiak fával dolgoznak...
Szia.
Azt a rajzon elfelejtettem mondani, hogy ami fontról jön le a pincébe az 3db 20A -es kismegszakítóra van bekötve és jön le. Régen a pincébe két darab szövőgép működöt. Ide volt bekötve a 3db 16A a-es kismegszakítóhoz.
Azt szeretném kérdezni hogy ha beszeretném köttetni az új kerámialapos tűzhelyt amit most szeretnék venni ,a villanyóra alatt 16A kismegszakító van elég ekkora a hivatalos szakszerviz üzembe helyezi a garancia miatt ? Ha nem hányas kell hogy elfogadják a bekötéshez és hányas vezetékek kellenek 1.5 elég vagy nagyobb kell ? szeretném ha minél hamarább válaszolna mert akkor vesszük meg a tűzhelyt ha megfelel a bekötéshez.Köszönöm Csak az a baj hogy fázis és nulla de földelés az nincs vagyis PE vezető,de a bekötéshez 3 fázis és 1 földelés vagyis PE vezető kell (230V) ,így is betudja kötni ?
A tűzhely kezelési utasításában meg kell nézni, milyen terhelhetőségű áramkört igényel, milyen minimális értékű biztosítóval. De ez még mindig kevés, mert előtte villanyszerelővel fel kell méretni a meglévő elektromos hálózat terhelhetőségét és jelenlegi terhelését, mert igen kellemetlen, ha főzés közben lecsapkodja a villanyórán lévő biztosítót túlterhelés miatt, mert annyi egyéb fogyasztó van éppen üzemben (TV, hűtő, számítógép, mosógép, világítás, mikrosütő, stb.)
Üdv!

Annyival egészíteném ki az előzőt, hogy becsatlakozáshoz 2 kW teljesítményig 2,5 mm2, felette 4mm2 keresztmetszetű vezetékkel kell a betápláló hálózatot kiépíteni. Ha ez a vezeték elfér a meglévő fali csővezetékben, akkor semmi gond, ha mégsem, akkor bizony új nyomvonalat kell kiépíteni. Mindhárom vezetőnek értelemszerűen azonos keresztmetszetűnek kell lennie (fázis, nulla, védővezető) !
Ha közvetlen bekötésű, nincs fali csatlakozó közbeiktatva a tűzhelynél, akkor még kétsarkú leválasztást is kell biztosítani a hálózatról, hasonlóan az elektromos boilerekhez.
Harmadrészt tapasztalatom alapján a garanciális szervizek nem szoktak foglalkozni bekötésnél a főbiztosító értékével, a cseréjét villanyszerelővel, teljesítmény bővítés keretében lehet nagyobbra kérni az adott szolgáltatónál.

További szép napot!
Az igazi férfiak fával dolgoznak...
Csak az a baj hogy fázis és nulla de földelés az nincs vagyis PE vezető,de a bekötéshez 3 fázis és 1 földelés vagyis PE vezető kell (230V) ,így is betudja kötni ?
Üdv!

Nem. Bár a főzőlapok önállóan is köthetők 3F hálózatra, de mindenkor igényelnek nullát a helyes működéshez. Így mindenképpen ötvezetős csatlakozást kell kialakítani.
Az igazi férfiak fával dolgoznak...
61 hozzászólás Oldal: 3 / 5

Ki van itt