Hozzaerto segitseget szeretnek kerni az alabbi problemaval kapcsolatban.
A szuleim meglevo, es jo allapotu hazara epittettunk egy uj szintet 100nm alapterulettel, ahova a bejutast a megfelelo szeparacio miatt kulon bejaratu (10nm) lepcsohazzal oldottuk meg. Utobbiakban a problema pont ennek a lepcsohaznak a futesevel akadtak...
Ami a futesi rendszert illeti; gaz, -egy eleg modern kondezacios kazan a lelke, amit egy un.setalo termosztattal tavvezerelhetunk. 3kulonallo szoba, furdo wc kulon, +nappali konyha egy legterben.
Minden szoba lapradiatorokkal szerelve, + a furdoben padlofutes is van, ill.a futes csovek egyebkent is a padloban futnak.
Szoval a lepcsohaz elhuzodo festese miatt az ottani 2db radiator kesobb lett felszerelve, majd beuzemelve mint a redszer maga. Tehat fent, a lakasban mar mukodott. Kesobb a lepcsohazban, a feltoltes es beuzemeles utan nem melegedtek a radiatorok... Legtelenites, es a kazan homerseklet emelese utan ugyan elindultak, de a lakashoz kepest SOKKAL hidegebb van. Amikor kapcsol a kazán akkor melegszenek ugyan, de mégis 5-7ºC-al hidegebb van a lépcsőházban.
Valamint a foldszinti radiator hidegebb, mint amelyik az elso lepcsoforduloban van.
Azt gondolom gravitacios a rendszer, es bar eleg vekonyak a csovek (laikus szemmertekkel), de ez igy normalis?
A kivitelezo szerint igen, es allitsam a kazant magasabb hofokra, de a padlofutes miatt ugy tudom, h.nem ajanlott 50°C fole menni...
Akkor mi a megoldas?
A furdoszoba padlo futesehez pedig nem szereltek hofokszabalyozo gombot, mert allitasuk szerint az is eleg ha csak felig nyitom meg. De. A kazan es a furdo szomszedos helyseg (kb 2-3m a kazantol) szoval laikuskent kicsit felek az ilyen "sufni tunning" megoldasoktol...
Vagy ezek a dolgok, igy tenyleg rendben vannak?
Elore is koszonom ha valaki segiteni tud.
Sokra ertekelnem!
Udv, Betti
Üdv
Néhány megjegyzés a problémához, de attól tartok a rendszer teljes ismerete nélkül senki nem fog tökéletes megoldással szolgálni fórumon keresztül.
A rendszer beüzemelése a kivitelező dolga. Ha ezt nem tette meg nem végezte el a munkát.
Ha modern kondenzációs kazánod van és padlófűtéssel is kombinált a rendszer akkor nem lehet gravitációs csak szivattyús.
Padlófűtésnél szoktak alkalmazni keverő szelepet ami nem engedi hogy túlfűtsd a vizét. Ha ez nincs vagy nem működik akkor bizony bajok is lehetnek.
Tehát a kivitelező vegye a fáradságot és állítsa be a a rendszert amit csinált, vagy más szakemberrel az ő terhükre el kell végeztetni.