Ezermester Fórum

Építés, építkezés, lakásfelújítás, belső munkák, fürdőszoba, konyha, WC.
17 hozzászólás Oldal: 2 / 2
Szóval úgy néz ki sikerült ki küszöbölnünk a hibát.
Szeretném megosztani veletek, hátha másnak is segít.
Beépítésre került egy simens elektromos szelep amit a kazán testbe beépített kapilláris merülő termosztát nyit és zár így elértem,hogy nem áramlik vissza a pufferben tárolt hőenergia és nem távozik a kéményben valamint a kazán sem tud kátrányosodni.
Még nem teljes mert még egy füstcső termosztát is be fog épülni ami szinkronba lesz a merülő termosztáttal dolgozni.Így nem kell a merülő termosztáttal "játszani" emelgetni a hőfokot felfűtődés közben.
Hát gyakorlatilag ennyi biztosnak akkor fogom mondani ha egy szezont ment! Addig meghát......
Üdvözlök mindenkit
Kiépítésre került egy központi fűtés 5db lapradiátorral, vízteres kandallóval. a lakás tégla építésű 85m², műanyag ablakokkal. A rendszerbe 105liter víz van ebből a kandallóba 35l. A problémám: 3-4óra fűtéssel érem el,hogy 55-60°-os legyen a víz, de a fa menyiséget nem kg-ban mérem hanem talicskával azaz rengeteg fa(száraz) fogy. A lakás 19-21° Egy alkalommal sikerült véletlenül 71° igazából akkor lehetett érezni hogy fűtünk. A kandalló kis ipari,a készítő elmondása szerint 22kw(bár ebben már kételkedem) Jól sejtem hogy mégsem tud annyit? Még annyi a rendszer nem tűnik levegősnek, ha sikerül fel fűteni egyenletesen melegek a radiátorok, nem csörög sehol. Van valakinek ötlete mi lehet a gond?
17 hozzászólás Oldal: 2 / 2

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 62 vendég