Tisztelt lalibatyo!

Van egy Sq1-80 szivattyúm, rajta egy pm2-es nyomáskapcsoló. 10-12l/perc vízhozamot szeretnék beállítani.
Kérdésem: a csapot, ami szabályozza a vízhozamot, azt a szivattyú és a nyomáskapcsoló közé érdemes/kell tenni, vagy a nyomáskapcsoló után?

Köszönöm válaszod:
Molnár László
Kedves László
A fojtócsap a szivattyú után van jó helyen a vezérlő előtt. Majd a vezérlő után jönne a nyomáskompenzáló tartály(ok) amik arra hivatottak hogy fél pohárnyi vízfogyasztás vagy csepegő csap wc szelep miatt ne kapcsolgasson a szivattyú. Nagyon komfortos házi ellátó rendszert lehet ebből a PM2 ből összerakni hiszen akár 1 bar ki-bekapcsolási nyomáskülönbséget is be tud állítani, viszont a kikapcsolás az a szivattyú max nyomása lesz majd tehát elég mélyen kellene lenni a víznek abban a kútban ami az SQ 80 at indokolja. Amire számítani kell még hogy az SQ széria lágyan indul és pár másodperc eltelik mire indulástól a max víz szállításig felpörög. Ez nagyobb vízfogyasztás közben kicsi kompenzáló tartállyal akár 1-2 bar viznyomás esést is eredményezhet a beállított bekapcsolási nyomás alá. Ha túl sok lenne az SQ 80 max nyomása mint kikapcsolási nyomás (ezzel a vezérlővel a max lesz) akkor egy nyomás szabályozó szelep a tartály után már stabil fogyasztó oldali nyomást tud tartani és tovább növeli a komfortot. Tehát gondosabb tervezést igényel a rendszer ezekkel az elemekkel de sokkal megbízhatóbb és komfortosabb.