galo69 írta: Üdvözletem mindenkinek!Jó apám tanította nekem,hogy nem szégyen az okosabbat megkérdezni,mielőtt valami "álokos" szerelőt hív az ember.világ életemben csodáltam,és felnéztem a szakmával,papírokkal nem rendelkező,állandóan szerelgető,saját bőrükön is tapasztalatot szerző "ezermesterekre".Meghallgattam,s a mai napig meghallgatom mindenki véleményét,és igyekszem kiszűrni az arany közép utat.Bele olvasgattam több rovatba is ,megnéztem sok mindent,és mielőtt egy "szakit",egy mester embert kihívnék az öregecske kombi cirkónkhoz,előtte szeretnék tanácsot kérni !(előre is köszi!Rutin "műtétnek " tűnő,"ez a tuti ",és ez a biztosan "nem jó alkatrész "jelszóval,egy teljesen veszélytelennek tűnő rutin feladat végre hajtásán túl,ugyan ott vagyok ahol indultam.Egy régi,de működő Junkers Bosch zw 20 23kd cirkónk van.Az első kérdésem tisztelettel: a nyomás mérő óra megadta magát ,én rámentem több cég ajánlatára,és tipus,egyebek alapján 11500 ért vettem egy újat.(Német ,gyári,számlával stb,)Ahogy szerintem a nagykönyvbe le van írva:13 as kulcs (nem a teljes vízrendszer leengedésével,hanem a kimenő-és bejövő fűtés,illetve a kimenő és bejövő meleg víz cső lezárásával,)egy kisebb kőrből leengedve a vizet,csere az óra,vissza feltölt.Aztán semmi.Új mérő óra ,és nullán áll.Fűtés megy ,minden o k ,és az óra nulla.Ez az egyik problémám.Tisztelettel a másik : Ugyan ez a készülék Junkers zw20 23 kd. Thermo elem,bimetál kapcsoló,és tava volt keringető szivattyú csere.A gond akkor kezdődött,amikor néhány hónapja csepegett a váltószelep.Aztán vagy el vízkövesedett,vagy a lerakódás lezárta,de megszűnt a csepegés.Aztán 2 hete a melegvíz engedésekor elég erős,zajos szinte felsistergő hangot adott és nem vártuk meg ,hogy valami "elszálljon",lekapcsoltuk.A fűtés tökéletesen megy minden ok.Mondom,magamba.öreg készülék,50 ezer körül van egy váltó szelep ,pár csavar,új tömítés,és mégsem elektronika,meg nem gázzal játszom, s nem kockáztatom mások éáletét,így kicseréltem a váltó szelepet.Új.És mondván,ez a hiba,és lesz meleg víz!?Csere ,mindent ellenőriztem .Indítom.Francba!Belobban ugyan úgy a tűztér melegít,megy fel a hőmérő műszer is és pár másodperc után(talán,4-6) megint kezd hangos lenni,furcsa fémes hangokat adni,és újból lekapcs,mielőtt a készülék maga leáll a túlmelegedés,és a "felrobbanás előtt.Ja ,és mindezek után,mikor lezárjuk,nem folyik át a víz,és kialszik a "tűztér",után pár mp/5-10mp/katt,és kialszik az őrláng.A fűtésnél a kimenő,és a visszajövő cső is meleg.A meleg víznél alul alányúltam ,és megfogtam, hideg.mindkettő!tehát bent megfordul a víz,és mielőtt "szétnyomná" leállítja a gép gondolom én.Persze azt egyszer sem vártuk még meg.Kérdésem a kedves ,tisztelt hozzáértőknek,illetve nálam okosabb fórumozóknak: van valami szelep,termosztát,vagy egyéb,csak hogy ha kihívom a szerelőt,ne 150 000 forintos alap lapot,meg minden egyebet fizettessen ki velem,hanem valami kis közöm legyen a dologhoz!Nagyon köszönöm mindenkinek aki elolvasta,és külön köszönet aki valami tanácsot is ad!Szép napot mindenkinek!
Sziasztok! Van egy kis gondunk, amihez segítséget kérnék (amellett, hogy a kivitelező tojik ránk). Fűtésfelújítás után a kondenzációs kazán teszi szépen a dolgát, viszont a vegyestüzelésű kazánnál nem fordul át a víz. Majdnem robbanás lett a vége, mikor ezzel szembesültünk. A pirosan jelzett szakaszon valószínűleg a levegő egyszerűen megreked és nem megy át (csak ott nem meleg a cső, ha fűtünk gázzal). Ha levesszük a szivattyút, felette elzárjuk a víz szépen kibugyog a szivattyú alatt. Ez fordítva is igaz, tehát dugulás kizárva. A szivattyú nincs eldugulva és működik, de nem veszi fel onnan a vizet gondolom a vákum miatt. Ha a szivattyú alatt elzárjuk és oldalt bármelyik szelepet kinyitjuk csak azon a rövid szakaszon lévő víz (a levegős rész és az elzáró között) eltávozik. Mi a megoldás? Vágjuk szét a csövet és adjunk neki magasabb szöget? Még annyit tennék hozzá, hogy fent 2 automata légtelenítő van a legmagasabb pontú radiátoroknál, a gázkazán mellett is van egy, ahol a csövek a legmagasabb ponton vannak, elvileg a készülék is automatán légtelenít. A radiátorokban egy pici buborék sincs, de még is ez van.

Csatolmányok

Üdv. mindenkinek!

Az lenne a kérdésem, hogy ha teljesen elkészült a fűtési rendszerünk, hogyan kell a nyomáspróbát a fényképen látható készülékkel elvégezni?
s-l1600.jpg
s-l1600.jpg (48.09 KiB) Megtekintve 522 alkalommal.

Annyit látok, hogy vizet szív fel, majd nyomja tovább. Az egész rendszert ezzel kell feltölteni? Nem csak levegővel kell a rendszert feltölteni?
1d6-podklyuchenie-ruchnogo-nasosa-571x740.jpg
1d6-podklyuchenie-ruchnogo-nasosa-571x740.jpg (33.2 KiB) Megtekintve 521 alkalommal.


Előre is köszönöm a választ!
Hát a kivitelezőnek azért ezt tudni kellene :shock:
Először levegővel nyomják meg mert ha az szivárog attól még nem fog elázni semmi. Aztán ha nem sziszeg sehol a levegő nem fúj buborékokat a szivárgás jelző folyadékba a kritikus helyeken tehát tömítettnek tűnik akkor kell vízzel feltölteni, teljesen légteleníteni a rendszert, majd jöhet a vizes nyomáspróba. Nyilván akkora nyomással amekkora engedélyezve is van a rendszer elemeire. Viszont a tágulási tartály az hamisítja a próbát (kompenzálja a kisebb szivárgást) ezért azt ki kellene iktatni. Ha másképp nem az egész kazán lezárásával hiszen azt úgy is nyomás próbázták már a gyárban :D
célszerű 24 órát nyomás alatt tartani a rendszert (lehet akár többet is) hogy a kicsi szivárgás okozta nyomásesés is észre vehető legyen. No és nem valami gagyi kínai nyomásmérő órát használni hanem olyant ami hitelesített.
fűt_1.jpg
fűt_1.jpg (42.76 KiB) Megtekintve 452 alkalommal.
fűt_1.jpg
fűt_1.jpg (42.76 KiB) Megtekintve 452 alkalommal.
Tisztelt fórumozó társak!

Egy kis segítséget szeretnék kérni! Adott ez a fűtési rendszer, az lennne a kérdésem, hogy az miért lehet, hogy 65 fok fölé nem tudom melegíteni a kazánt? Illetve a puffer mintha visszafűtené a kazánt... a laddomatot füstgáz termosztát vezérli, a másik szivattyút csőtermosztát. Kedves hozzáértők, a radiátor körében jó helyen van a szivattyú? Szinte mindenhol az előremenőben van a keringető. De nálam szerintem nem jó lenne ott mert a "biztonsági előremenőn" a szivattyú a tágulási tartályban keringetné a vizet. Mit kellene változtatni ahhoz, hogy a laddomat szivattyúja és a radiátor keringetője ne hassanak egymásra, valamint a házba a begyújtást követően jöjjön a melegvíz ne csak ha a puffer teteje elkezd melegedni. Előre is köszönöm!