Szerző:
kerekerdo » szomb. jún. 10, 2023 5:25 pm
Sziasztok!
Szembejött egy "villamos biztonsági felülvizsgálat" történet. A fürdőkáddal/zuhannyal ellátott helyiségekre jelenleg az MSZ HD 60364-7-701 szabvány vonatkozik és ebben az áll, hogy csak olyan vízmelegítő építhető kád fölé (1-es sáv) amely egyrészt IPX4 védettségű (ez pipa), másrészt a gyártó nyilatkozata (vagy a készülék dokumentációja) alapján beépíthető 1-es sávba.
Ez utóbbi nem szerepel a dokumentációkban, sőt, az EVO 100 papírjaiban ez áll:
- Tilos a berendezést mezítláb vagy nedves testrésszel érinteni
- A berendezéshez ne érjen
Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem csak hogy fürdőszobába nem lehet beépíteni (2-es és azon kívüli sávban sem), sőt lényegében a lakáson belül semelyik helyiségben sem lehet beépíteni (konyhában sem), csak és kizárólag egy külön elzárt helyiségbe lehet telepíteni. Erre figyelmeztetést egyetlen forgalmazónál, webshopban, üzletben sem találtam ahol ezt a készüléket árulják. (fogyasztóvédelem?)
Sőt, a gyártó weboldalán lévő PDF felhasználói kézikönyv ezt kifejezetten írja is:
Ezt a készüléket lényegében csak elzárt (de jól szellőző) helyiségben lehet felállítani, ezenkívül figyelembe figyelembe kell venni az alábbi körülményekre vonatkozó figyelmeztetéseket is:
- Nedvességtartalom: Ne szerelje fel a készüléket zárt (nem szellőző), nedves helyiségben.
- Fagy: Ne szerelje fel a készüléket olyan környezetbe, melyben a hőmérséklet kritikus szint alá csökkenhet, ezáltal jég képződhet.
- Napsugárzás: Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, még üvegen keresztülinek sem.
- Por/gőz/gáz: Ne szerelje fel a készüléket olyan környezetben, melyben kifejezetten agresszív közegek (pl. savas gőzök, por, illetve nagy koncentrációban jelen lévő gázok) vannak jelen.
- Elektromos töltés: Ne szerelje fel a készüléket közvetlenül túlfeszültség-védelemmel nem ellátott elektromos vezetékekre.
Tehát ennek a bojlernek építeni kell egy külön zárható szobát a házban és csak oda lehet telepíteni.A kérdésem az, hogy akkor azok akik fürdőszobába telepítették ezt a bojlert azok tudnak-e róla hogy "meg fog bukni" egy villamos biztonsági felülvizsgálaton, ideértve a villanyszerelőt is aki bekötötte?
Vagy, létezik valahol egy gyártói dokumentum (csak én nem találom) amely a kézikönyvben leírtakkal ellentétben mégis megengedi az 1-es sávba történő telepítést?
Forrás:
https://www.youtube.com/watch?v=Ef14E6t5LEM&t=1196sÉn javaslom mindenkinek akinek ilyen készüléke van (vagy villanyszerelőként ilyet bekötött), hogy vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval hogy virítsanak egy papírt hogy ez a termék fürdőszobába 1/2 sávba beépíthető, ellenkező esetben a fogyasztók megtévesztéséről lehet szó ugyanis egyetlen forgalmazó és a marketing anyag sem említi hogy a készüléket csak olyan helyiségbe lehet beépíteni ahol senki nem tud hozzáérni.